导读:接地电阻,具有传统的辅助地极测接地电阻的功能。想知道更多的接地电阻方法?强元芯ASEMI电子马上来帮你~强元芯12年专注电源领域,电子元器件涉及各个领域。强元芯ASEMI——12年来一直坚持屹立于半导体行业的领先地位,只因我们的专致及用心!
下面,强元芯小编就带你一起进入接地电阻的世界,与你一起学习更多的方法: 一、接地电阻的测试 (1)接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; (2)接地电阻测试仪 一般的接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 (3)使用前检查测试仪是否完整 二、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 。 2、操作步骤 : 2.1仪表端所有接线应正确无误。 2.2仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 2.3仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 2.4将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。 2.5如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。 三、注意事项: 1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。 2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。
选购高质量该找谁呢?肯定首选深圳强元芯电子有限公司啦!12年专注电源领域,用心做好每一个产品:所有材料均采用台湾进口晶圆-波峰GPP芯片及进口优质PC材料一次性浇铸成型,使得产品具有良好的散热性及稳定性,可信赖性极佳。
强元芯电子有限公司,位于深圳市华强北。12年致力于半导体行业,品牌值得信赖。一直坚持“信誉第一,客户至上”的经营理念,我们用心,只为让你放心。从心所愿,强悍出击,相信你的选择没有错。强元芯,期待与您携手前进、共创辉煌! 您还在犹豫什么呢?马上拿起您的电话吧,拨打我们的热线电话:400-9929-667. 您也可以直接拨打我们的客服电话:0755-83239588,或者加QQ:800023533 相关资讯推送 PCB电路板短路不用再发愁,强元芯ASEMI教你电路检查方法